Las mediciones registradas por los interruptores principales de ocho de los 50 circuitos de distribución primaria de la ciudad de Santa Clara, muestran la existencia de un 29.8% de desbalance entre las corrientes de fase y de un 51.5% de corriente de neutro como promedio. El desbalance entre las corrientes de fase provoca un incremento de las pérdidas energía en el circuito primario y  contribuye al desbalance de los voltajes en los distintos nodos. Además, la circulación de una elevada corriente por el conductor neutro en condiciones de operación normal complica la detección de las fallas a tierra a partir de protecciones de sobre corriente de neutro. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un método que determine las mínimas operaciones de reconexión necesarias, de los ramales de una o dos fases y de los bancos y transformadores de distribución, que minimicen las pérdidas de energía en toda la longitud de un circuito de distribución diversamente ramificado y que reduzcan la corriente de neutro a valores aceptables.